+ HOME > 제품소개 > 공조기    

 

 
[공조기] 직팽식(DX-Type) 공기조화기

기존 제품의 기술적 문제점을 보완하고 개선하여 수요자의 요구에 충실히 부응할 수 있는

모델로 정숙한 운전, 정밀한 설계로 효율을 최대화 하였으며, 한정된 대공간의 정밀한

항온항습 운전이 가능 하도록 제작되고 조립 설치 및 내부 점검 수리가 용이하도록

설계되었습니다.

 

▶ Dimension

MODEL A B C D E F G × H J × J' K
DY - D10 3400 1500 1600 1100 800 1500 500×1000 560×495 600
DY - D15 3800 2000 1800 1100 900 1800 500×1500 660×573 600
DY - D20 3800 2000 1800 1100 900 1800 500×1500 780×660 600
DY - D25 4200 2200 2000 1200 1000 2000 600×2000 780×660 600
DY - D30 4200 2200 2000 1200 1000 2000 600×2000 880×742 700
DY - D40 4200 2500 2100 1200 1000 2000 600×2000 880×742 700
DY - D50 4500 2700 2200 1200 1000 2300 600×2300 980×825 700
DY - D60 4500 2700 2200 1200 1000 2300 600×2300 1080×903 700
Name Desciption
Casing & Insullation 1.6THK. 지정색 도장
PRE - Filter PRE : AFI - 85%
Medting Filter Medium : NBS - 90%
Cooling Coil DX-Type Evaporator.R-22
Heating Coil Steam. Hot Water. Electric Type
Humidifier 전자전극봉식
Drain Pan SUS
Supply Fan Sirocco & Air Foil Fan
Motor Insu. Class "B"
Isolator Def. 25mm or 50mm Spring
Control Box AHU Controller
Insulation Artilon, Master Foam, G.Wool, Urethane Form

1.직팽식 공기조화기에서는 실내청정도 유지를 위하여 PRE + Medium Fiter 사용을 기본품목으로 합니다.

2.냉방용 Coil은 Dual Cycle로 형성하는 것을 기본으로 하며 3, 5, 7.5 R/T는 Single Cycle로 구성됩니다.

3.난방용 열원은 여건에 의하여 증기, 전기, 온수 등 어떠한 조건으로도 가능합니다.

4.가습용 열원은 전기를 사용합니다 (여건에 따라 증기분사식과 혼용으로 사용할 수 있다.)

5.주문에 따라 Return Fan 내장형으로도 제작설치가 가능합니다.

6.상기 조건외의 기타 특수 사양은 주문제작합니다.

▶ 직팽식(DX - Type) 공기조화기의 표준사양

DY -
D10
DY -
D15
DY -
D20
DY -
D25
DY -
D30
DY -
D40
DY -
D50
DY -
D60
풍량 표준풍량 CMM 120 180 240 300 360 480 600 720
풍량범위 CMM 90~140 135~210 180~280 225~350 270~420 360~560 450~700 540~840
정압 mmAq 80 90 90 100 100 100 100 100
능력 D. X 코 일 Kcal/Hr 27,000 40,500 54,000 67,500 81,000 108,000 135,000 162,000
난방 증기(2Row) Kcal/Hr 52,000 77,000 100,000 120,000 160,000 230,000 280,000 310,000
온수(4Row) Kcal/Hr 35,000 51,000 82,000 96,000 120,000 195,000 237,000 263,000
HEATER KW 20 24 28 36 42 56 70 84
코일단면적 0.84 1.3 1.5 1.63 1.83 2.25 2.76 3.32
가습기 Kg/hr 7.2 8.4 9.6 13 15 20 25 30


Air Foil Fan No. #3DS #3½DS #4DS #4DS #4½DS #4½DS #5DS #5½DS
전동기 HP 7.5 7.5 10 15 15 25 30 40
필터 PRE % AFI 85% 이상
Medium % NBS 90% 이상
수량 SET 3 4 4 6 6 9 9 12







형식 Multi Pass Cross Finned Tube
송풍기 Propeller Fan
풍량 CMM 150×2 190×2 210×2 210,310 310×2 450×2 450×2 450×2
전동기 KW 0.2×8P
×2EA
0.4×8P
×2EA
0.75×8
P×2EA
0.75×8
P×1EA
0.4×6P
×2EA
0.4×6P
×4EA
0.4×6P
×6EA
0.4×6P
×6EA
0.75×6P
×6EA


형식 Hermetic Semi-Hermetic
출력 KW 3.75×2 5.5×2 7.5×2 7.5×1
11×1
11×2 15×2 19×2 22×2
가동방식 순차직입기동 Y - △ 기동
냉 매 제 어 Ewpansion Valve
온 도 제 어 전자식 온도조절기
안 전 장 치 압축기 보호써머, 과전류 계전기, 고압압력 스위치, 가용전 외
접속
배관
냉매 액관 Ø˝ 1/2 5/8 3/4 3/4 3/4 1⅛ 1⅛ 1⅛
가스관 Ø˝ 7/8 1⅛ 1⅛ 1⅛ 1⅛ 1⅛ 2⅛ 2⅛
증기 입구관 B 2 2 3 3 3
출구관 B 1 1 1
온수입, 출구관 B 2 2 3 3 3
드레인관 A 25 25 25 32 32 32 32 32
냉매 종류 R - 22
충진량 Kg 10 15 20 25 30 40 45 55
유충진량 3 6 6 9 9 14 14

14


1. 표준열량 산출조건
ㆍ 입구공기온도 : DB 27.8℃ WB 20.8℃ (D.X 코일)
ㆍ 입구공기온도 : DB 11℃ (온수코일)
ㆍ 입구공기온도 : DB 11℃ (증기코일)
ㆍ 냉매증발온도 : 7.5℃ 온수 입출구 수온 : 80℃ / 70℃ 증기압력 : 2kg / ㎠

2. 상기사양은 제품의 개선 및 현장여건에 따라 변경될 수 있습니다.